KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告问题

发布于:2010-10-22 11:14:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
有一个项目高压柜都是650柜宽的,而我们向供电局设计院提交的KYN28A(GZS1)-12(Z)/T1250-31.5 型式试验报告。供电设计院说是800宽的,不是650宽的。需要提交一份650柜宽的型式实验报告。难道这需要另外做一份650的实验报告?是不是供电局设计院故意刁难呢?有这方面的标准和规范吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • kyn61a
    kyn61a 沙发
    当然要,绝缘距离都不一样,分支铜排规格都有限制,主要是看你有没有这个能力去实施制作出来,绝缘等级也会出线不一样
    2013-11-16 10:47:16

    回复 举报
    赞同0
  • glh19966
    glh19966 板凳
    800的报告对于650的无效
    2010-12-07 04:01:07

    回复 举报
    赞同0