土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新手提问题:一个选择转换开关的问题!!!

新手提问题:一个选择转换开关的问题!!!

发布于:2010-10-22 11:59:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个选择转换开关的问题:我的计算电流是 338.78A  规范上说:转换开关的额定电流要是计算电流的1.25倍,所以就要选择额定电流在424A以上的转换开关;
可是电缆我选择ZR-YJV-185型号,它的载流量是404A(开关对它没了保护),所以我选择的240的线,它的载流量是484,
问题来了:在424A与484A之间没有相应规格的转换开关!:Q ~而导线我选的够大了,不能再大了!
呵呵 我是新手 没有实战经验!请教这个怎么解决啊!
顺便弱弱的问一下!1、转换开关的额定电流是不是可以随便调啊?
2、转换开关必须要对电缆进行保护吗?如果给它配置单独的短路器对电缆进行过载和短路保护可以吗?
先谢谢啦!!!!!!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 小小小的小
    路过,学习一下
    2015-10-15 14:54:15

    回复 举报
    赞同0
  • peterli168
    peterli168 板凳
    #6樓的說的好.
    2010-10-23 22:24:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防负荷配电问题

规范要求消防线路由专用线路供电,专用线路指低压总配电室及分配电室该图纸中两个总箱放置在低压分配电室内,可是请教各位大侠看看满足规范吗?总觉得好像分配电室内的箱子还供应一般负荷有点怪异,请教各位高见,此方案是否可行??

回帖成功

经验值 +10