阅读下一篇
手术室接地问题;百级手术室存在两种系统供电,一个室TN-S系统,一个是IT系统,在做设计时我查了一些资料,其中有两种相反的答案;:@ 第一种:IT系统的接地与隔离变压器前的TN-S系统的接地分开单独另设接地装置,以防止TN-S系统中的漏电电流串入IT系统而发生微电击,以避免事故发生。第二种:IT系统的接地与隔离变压器前的TN-S系统的接地应用同一个接地装置,这样手术室电位都相等,不会出现电位差,以防止电击!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
lyz_jh
沙发
楼上讲的不错,补充一下,独立气柜式开关柜,只有开关是密闭在箱体内的,母排是在空气中的,是靠电缆附件绝缘的,而共箱式的,除接线端在空气中,其余带电体全在六氟化硫中
2010-10-25 22:22:25
赞同0
-
szhwz
板凳
共箱结构负荷开关柜(进出线负荷开关同在一个充气室中,1个负荷开关坏了全换)
2010-10-25 21:39:25
赞同0
加载更多回复 举报
独立气柜式负荷开关柜(进出线负荷开关有独立的充气室中,1个负荷开关坏了,可以1个一个换
回复 举报