土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 基础柱钢筋问题请教

基础柱钢筋问题请教

发布于:2010-10-21 12:47:21 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
基础施工过程中,一个承台放错线,导致柱子偏了10公分,结果施工单位自己偷偷把钢筋扳过来浇了混凝土,没有采取任何其他措施,请问这样做法对于该柱子具体的影响有哪些?
基础柱,因为超深,在-3米处加了一圈地梁,-0.06还有一圈地梁,柱筋从承台开始错,到-3米浇地梁时扳的钢筋。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kobe20064939
    kobe20064939 沙发
    柱钢筋偏位,随便摆一下的做法肯定是不对的,会是柱钢筋整个受力失效。最好的办法就是从上面搭接柱钢筋植入砼里10公分以上,还有柱内和柱外偏筋要分别对待
    2010-11-11 18:23:11

    回复 举报
    赞同0
  • zxc6480444
    zxc6480444 板凳
    不懂。看看。谢谢楼主分享
    2010-11-10 10:27:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。