土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 小宾馆的空调水系统图

小宾馆的空调水系统图

发布于:2010-10-21 11:34:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一个小酒店的空调水系统图,总觉的又很多缺陷。望大家帮参考一下。

111.png

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dp522dp
    dp522dp 沙发
    1、膨胀水箱会不会小了? 系统不小了,单靠膨胀水箱补水?
    2、在机械循环系统中,膨胀管应接在定压点上,一般接在水泵吸入口处。
    3、是不是分集水器分三个区更好些?
    4、供回水管径不一样?
    5、冷冻水泵、冷却水泵流量、扬程都要考虑一点裕量。
    2010-10-25 13:04:25

    回复 举报
    赞同1
  • guoguo515
    guoguo515 板凳
    呵呵 学习了 刚刚入行
    2010-10-26 17:26:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调补水问题

我们这里做了个3台200冷顿的冷水机组系统(系统为6层的酒店),设计上空调冷冻水的补水只采用膨胀水箱补水可行么?

回帖成功