我设计一个工程,由于没有市政环状管网,根据规范需设置室外消防水池(150吨),现在是否需设置泵房,不设置泵房时,室外消防水池取水口怎么做。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • responsibility
    供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不应小于15M

    消防水池应保证消防车的吸水高度不超过6M
    2005-04-01 18:58:01

    回复 举报
    赞同0
  • lhy.2003
    lhy.2003 板凳
    请问5楼,如果保护对象在消防水池的保护半径范围内,消防水池是不是只考虑室外消防水量就可以?而且不用设置室外消火栓?
    2005-04-01 15:48:01