自喷系统中末端试水装置的排水可不可以排入雨水管,
另外为什么自喷的系统图都没有关于其排水的系统图
  • sxf11
    sxf11 沙发
    排入雨水管是可以的,但必须考虑雨水从排水口溢出的可能性,本人认为还是单独设排水管好。