土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助 望能准确告知
请教个问题 公共建筑节能标准中 电器设备取值和照明设备密度取值 W/平方米 是用 什么/什么 算来的 希望能准确告知

全部回答(3 )

  • sunnyday945
    装饰公司里面布综合天花时需要计算的,
    举个例子:办公室建筑尺寸开间办公室,墙厚0.2m,长8.1m,宽6.3m,房间面积48.2m2。

      选用光源,根据计算公式:

      Eav=N×Φ×U×K0/A

      则,N=Eav×A/(Φ×U×K0)

      即,LPD=N×Pw/A

      式中,Eav— 平均照度(lx);

      N — 灯具数(个);

     Φ — 一个灯具内光源总光通量(lm);

      U — 灯具利用系数;

      K0 — 维护系数;

      A — 房间面积(m2).

      根据新标准要求,办公室平均照度应达到300lx,且照明功率密度值LPD应小于或等于11W/m2。

    具体的什么区域取的平均照度要达到多少,还有一个表格,今天没找到,等找到了再说
    2010-10-20 11:59:20 来自 PC 评论 举报
  • abcs01
    :) 我做空调设计的时候,基本按照2W/㎡来算的(家庭里面)。商场啊,灯比较多。20w/㎡吧。。还是根据实际装潢情况。
    2010-10-20 11:07:20 来自 PC 评论 举报