土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 现有一个稳压泵问题,谢谢指教

现有一个稳压泵问题,谢谢指教

发布于:2010-10-19 19:09:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一类高层建筑楼高80米,屋面设消防水箱18m3,水箱内消防水位最低点距最不利喷头垂直高度小于5米,因屋面设备层限制,只能将喷淋稳压增压设备装于地下一层泵房间内,消防水箱稳压管由消防水箱引出接至地下一层报警阀前,经测算消防喷淋水泵扬程为120米,则如按稳压泵比主泵扬程高10-20米测算的话,稳压泵扬程为130-140米但由于有下引的消防水箱稳压管的压力(设为80米)则稳压泵扬程取60米。而稳压罐的压力设定则按照最不利喷头所需压力30米(最不利点喷头压力设为110米,减去楼层高度80米)及气压罐工作压力比来求稳压罐启动主泵压力点和稳压泵启停压力点。请教此种算法否合理,而由此所得主泵启动压力点将小于主泵的扬程是否合理。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • mc225
    mc225 沙发
    楼主做的这是稳高压还是临时高压?如果楼主说的稳压泵是临时高压里因水箱高度不够而增加的增压泵的话,没必要扬程比主泵高吧?只要满足最不利喷头所需的最低压力就好了吧!
    2010-11-12 19:59:12

    回复 举报
    赞同0
  • xilibeer
    xilibeer 板凳
    没明白为什么稳压泵要比主泵扬程高10-20米,也没明白为什么要取这么高扬程的稳压泵
    稳压泵启动的时候一般主泵是不启动的,维持管网的压力使最不利点满足规范要求
    管网的压力在不出现火灾的时候应该是比消防泵启动时要低的,管网压力降低超过一定程度的时候消防泵才启动以维持管网压力
    你的问题能不能画个简图?看的有点晕
    2010-10-25 21:30:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯集水坑排水问题,急!!

请问论坛的专家、技术同志们:假如消防电梯的底坑和旁边的集水坑底坑底标高都是一样的,是4.000m,中间连同预埋管标高为4.050,排水泵2台安装在集水坑内,能否保证消防电梯的消防使用啊?咨询过电梯厂家说消防电梯坑内不允许存水,但目前集水坑和电梯底坑已混凝土浇筑完毕,二者是一个底标高,电梯坑深度和集水坑深度也都1.650m,电梯安装完毕后运行会不会因为集水坑排水不彻底而烧坏?2台潜污泵型号是JYWQ65-40-12-1400-4型,具体见附图。

回帖成功

经验值 +10