土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 干式、预作用各系统的区别 各优缺点以及适用场所?

干式、预作用各系统的区别 各优缺点以及适用场所?

发布于:2010-10-19 09:33:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
干式、预作用各系统的区别 各优缺点以及适用场所?还有价格,及维护等等,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jinyu2510
    jinyu2510 沙发
    你去问问干式喷头的价格再问问易熔合金喷头的价格,你就不会再考虑干式系统了
    2010-12-03 16:03:03

    回复 举报
    赞同0
  • lcs37360
    lcs37360 板凳
    预作用系统描述
    1.7 ZSFU型预作用报警阀装置
    1.7.1产品概述
    1.7.2 ZSFU型预作用报警阀装置型号规格和技术参数
    1.7.2.1ZSFU型预作用报警阀装置(雨淋阀)型号规格
    1.7.2.2空气维护装置主要功能参数和安装要求
    1.7.2.3 ZSKY型预作用控制柜主要功能参数及配置

    1.7.3控制中心对预作用系统的监控
    1.7.3.1预作用装置
    1.7.3.2预作用控制柜
    1.7.3.3预作用管网设备

    1.7.4预作用阀调试操作步骤
    1.7.4.1调试应具备的条件
    1.7.4.2调试操作步骤

    1.7.5 ZSFU型预作用报警阀装置出厂配置
    1.7.5.1 ZSFU型预作用装置出厂配置
    1.7.5.2 装箱文件
    1.7.5.3 订货须知
    1.7 ZSFU型预作用报警阀装置
    1.7.1产品概述
    ZSFU型预作用装置由雨淋阀、单向阀、进水信号蝶阀、应急站、电磁阀、滴水阀、供水压力表、控制腔压力表、控制腔进水阀、控制腔进水过滤器、控制腔进水止回阀、控制腔进水孔板、控制腔进水软管、报警管路过滤器、报警控制阀、报警试验阀、报警管路泄水孔板、压力开关、水力警铃、排水球阀等组成(详见预作用报警阀装置外形图、预作用报警阀装置配管原理图)。
    预作用装置用于预作用系统,一旦发生火灾,探测器首先动作,发出声响报警信号,同时打开预作用阀,使整个系统充满水,并立即从已动作的喷头处喷水灭火。
    系统原理:
    预作用系统是近几年发展起来的自动喷水灭火系统,它将火灾探测报警技术和自动喷水灭火系统结合起来,对保护对象起双重保护作用。在未发生火灾是该系统的系统侧管路内充有空气,故系统具有干式系统的特点,能满足高温和严寒条件下自动喷水灭火的需要。一旦发生火灾,安装在保护区的感温、感烟火灾探测器首先发出火灾报警信号,火灾报警控制器在接到报警信号后,发出指令信号打开雨淋阀,此时向系统侧管网充水,在闭式喷头尚未打开前,使系统转变为湿式系统。同时水力警铃报警,压力开关动作,启动声光警告,以显示管网内已充水。此时,火灾如果继续发展,闭式喷头玻璃球破碎,喷头喷水灭火。
    当有关人员接到火灾报警控制器发出的报警信号或听到水力警铃声响后,及时组织人员将火扑灭,闭式喷头就不会打开喷水,避免了水渍造成的损失。火灾扑灭后,应将雨淋阀关闭,并排空管路中的水,使系统充气,恢复伺应状态。充气压力为0.03~0.05MPa范围内,充气量不小于0.10m/min,以确保在30min内完成对将管网的充压。由空气维护装置、预作用控制柜和空气压缩机组成连锁装置控制,对管网充气的作用是监测系统管路的工作情况,管路及喷头是否损坏和泄漏,当管路损坏或大的泄漏时,系统中气压低于0.01MPa时,就会发出故障报警信号(详见预作用灭火系统原理图、预作用系统动作原理图)。
    特点:
    1)预作用系统特别适合于寒冷冻或平时时忌水渍,不允许出现误喷的重要场所。
    2)预作用系统必须直安装,它由雨淋阀装置、信号蝶阀、止回阀、连接法兰等组成,主要规格有ZSFU100、ZSFU150、ZSFU200,工作压力为0.14~1.2MPa。
    3)本装置成套供应,为用户安装使用提供了极大方便。

    1.7.2 ZSFU型预作用报警阀装置型号规格和技术参数
    1.7.2.1ZSFU型预作用报警阀装置型号规格

    阀体高度(H1) 阀体轴心至左端(L1) 阀体轴心至右端(L2) 阀体轴心至后端(L3) 阀体轴心至前端(L4) 系统总高(H2) 法兰螺栓孔直径 最大工作压力(MPa)
    ZSFU100 840 420 340 400 250 860 8-φ18 1.2
    ZSFU150 915 450 340 410 300 950 8-φ23
    ZSFU200 1210 460 340 420 380 1250 12-φ23
    1.7.2.2空气维护装置主要功能参数和安装要求
    主要功能参数
    1)系统建立时,通过旁通管路球阀对预作用系统管网充气上压至0.05MPa。
    2)系统建立后,关闭旁通球阀,利用电接点压力表的上下限(0.03--0.05 MPa)控制空压机的启动与停止。
    3)当喷淋管网中喷头或管道等泄漏时,由于节流孔的作用,管网压力迅速降低,使得压力控制器动作,至0.01MPa发出低压故障报警信号。
    4)由于止回阀的作用,一套喷淋管网的泄漏不会使其他喷淋管网的低压压力控制器动作,泄漏报警指示区域报警指示明确;当系统管网联动充水,避免水倒灌入空压机的事故。
    安装要求
    1) 安装时注意止回阀的箭头方向,应指向喷淋管网。
    2) 对系统管网进行充气上压时,应打开旁通球阀,以节约时间。上压后应将旁通球阀关闭。
    3) 低压压力控制器的动作压力应调至0.01 MPa,接常闭触点。
    4) 电接点压力表与压力控制器的电源采用24VDC,以确保人身安全,也便于控制中心监控。
    1.7.2.3 ZSKY型预作用控制柜主要功能参数及配置
    主要功能参数
    1) 根据空气维护装置上的电接点压力表所设定的上、下限值(0.03 MPa--0.05 MPa),自动启动、停止空气压缩机,亦可手动控制。
    2) 接收空气维护装置上的压力控制器,当系统管网压力降至0.01 MPa时,发出低气压故障报警信号。
    3) 备有接线端子与消防控制中心连接,进行远程实时监控。
    4) 工作电压:AC 220V, 10A
    型式
    1) 该控制器分Ⅰ、Ⅱ型两种,Ⅰ型可控制一台空气压缩机,监控1套系统。Ⅱ型可控制2台空压机(主、备切换),同时监控多套系统。
    2) 特殊规格可定制。

    1.7.3控制中心对预作用系统的监控
    1.7.3.1预作用装置
    1) 电磁阀:24VDC,1A;为自动、手动遥控开启雨淋阀管网充水的信号,一路。黄绿色为安全接地线;红线接正级;绿线(兰线)接负级。输入电压不得低于22V,也不得高于26V。工作电流:≤1A,启动电流约2.5A。
    2) 压力开关:24VDC,3A;为雨淋阀开启反馈信号,也可作为火灾报警、联动信号,一路。
    3) 预作用阀组进、出水监控蝶阀:24VDC,1A;为故障监控点。两只。
    1.7.3.2预作用控制柜
    1) 系统管网压力0.03MPa,启动空压机,0.05MPa停止空压机。为管网正常气压监控信号,一路。
    2) 系统管网低压报警信号:报警压力值0.01Mpa,24VDC,3A,一路。为管网低气压故障监控信号。
    3) 空压机的工作状态;为空压机运行监控信号,一路。
    1.7.3.3预作用管网设备
    1) 各区域信号蝶阀的信号;24VDC,1A;为故障监控信号。
    2) 各区域水流指示器的动作信号;24VDC,1A;为火灾报警监控信号。
    3) 各电磁排气阀组。24VDC,1A;为自动、手动遥控开启电磁排气阀组,加快系统排气充水的控制信号。

    1.7.4预作用阀调试操作步骤
    1.7.4.1调试应具备的条件:
    1. 阀组应已安装完毕,雨淋阀距地面高1.2米,四周留有操作空间。
    2. 管道已冲洗干净,经过水压强度试验。
    3. 电磁阀、压力开关、信号蝶阀、预作用控制柜、电磁排气阀组与控制中心接线完成。
    4. 预作用控制柜与空气维护装置中电接点压力表、压力控制器,空压机,电源接线完成。
    5. 空气维护装置中电接点压力表设定于0.03-0.05MPa,压力控制器设定于0.01MPa。
    6. 各阀组处已供水、供电。
    1.7.4.2调试操作步骤:
    雨淋阀可以电动、远地遥控(电动和手动)、就地紧急启动。
    1) 关闭系统的供水控制阀。打开雨淋阀隔膜腔控制阀、排水阀,将系统里的剩余水全部排除掉。(推动自动滴水阀的推杆,推杆能伸缩且流水已很微小或停止即可认定水已排尽。)
    2) ZSFG杠杆式雨淋阀用扳手逆时针方向转动复位轴,直至压紧扣从阀瓣下面旋转出来,之后顺时针将复位轴转动压住阀瓣。关闭雨淋阀上的应急站中球阀、同时关闭进、出水信号阀、电磁阀。即关闭所有阀门。
    3) 打开雨淋阀控制腔进水阀,待压力稳定后,缓慢打开供水蝶阀,待供水压力表和控制腔压力表的指示值相同时再将供水控制阀完全打开。开启报警控制阀、出水蝶阀。
    4) 注底水:打开注水阀,通过补水漏斗注水约5升,打开放水阀,排尽余水,之后关闭注水阀和放水阀。
    5) 充气:开启空气维护装置所有控制阀(3只),启动空压机将管网充至设定压力范围内。关闭空气维护装置的旁通阀。全开管网末端试水装置,空压机应在0.03MPa启动,气压降至0.01MPa压力控制器动作,发出低压报警。关闭末端试水装置,空压机应在0.05MPa停止。
    6) 进行试验时,必须首先把出水蝶阀关闭,进水蝶阀开启度调至1/3,打开试验放水阀;启动电磁阀或打开应急站泻水开启雨淋阀,水力警铃、压力开关工作报警。

    1.7.5 ZSFU型预作用报警阀装置出厂配置
    1.7.5.1 ZSFU型预作用装置出厂配置
    雨淋阀、单向阀、进水信号蝶阀、应急站、电磁阀、滴水阀、供水压力表、控制腔压力表、控制腔进水阀、控制腔进水过滤器、控制腔进水止回阀、控制腔进水孔板、控制腔进水软管、报警管路过滤器、报警控制阀、报警试验阀、报警管路泄水孔板、压力开关、水力警铃、排水球阀。
    1.7.5.2 装箱文件
    使用说明书、合格证与装箱单各一份。
    1.7.5.3 订货须知
    1) 用户在订购预作用阀装置时,请在定单上写明产品名称、型号、规格、数量、交货日期。
    2) 报警阀应每月巡检、动作一次,每年拆下检修一次,冲洗管道,清除水垢、杂质,检查各动动件、密封件的性能。如各轴有无划痕、毛头、变形;节流孔有无堵塞;阀座有无水垢、锈蚀杂质;报警阀中各橡胶件的正常使用寿命为壹年,如有蠕化、压痕变形、老化发硬、粘贴、磨损等现象,应即时予以更换。
    3) 各报警阀组安装时,必须在报警阀阀体的进出法兰上抬起、放下受力,严禁在其他部位或零件上搬动,以免造成不应有的损伤。
    4) 空压机、空气维护装置、预作用控制柜、出水信号蝶阀、出水三通、DN65试验放水阀等配件需要单独订货。
    5) 预作用装置在特殊环境(如腐蚀严重)、防爆场合中使用,用户需说明使用环境情况,











    预作用报警阀装置外形图
    2010-10-20 20:15:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求救各位大大:如何求消火栓系统入户压力?

我在做个项目:建筑高度为9.9米。充实水柱为(9.9-1)/0.717=12.4米,选13米。保护半径为25*0.8+13=33米。我这里选30米。我采用衬胶的水带,喷嘴直径为19mm,栓口最低水压为根据H-xh=0.0172*25*5.7*5.7+5.7*5.7/0.158=0.22MPa这么做对不对呀?下面就是计算沿程损失和局部损失。局部损失取沿程损失的多少呀?

回帖成功

经验值 +10