阅读下一篇
空调机组冷冻水流量不足我公司的空调机组是风冷机组,自从从别处搬迁过来后,一开机就出现冷冻水流量不足的报警,然后循环水泵停止,机组停机。具体的连接方式是:风冷机组出水口---补水---循环水泵---止回阀---Y型过滤器---表冷器---三通比例阀(此处有旁通)--Y型过滤器--风冷机组进水口,整体为闭环。我看了一下以前拍的照片,发现有些地方不一样,比如,原来的循环水泵和止回阀是接在三通比例阀之后,就是往机组里打水,现在却是往外吸水。各位分析一下,是不是这个原因造成的报警?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报