发布于:2010-10-18 10:10:18
来自:暖通空调/制冷技术
[复制转发]
我公司的空调机组是风冷机组,自从从别处搬迁过来后,一开机就出现冷冻水流量不足的报警,然后循环水泵停止,机组停机。具体的连接方式是:风冷机组出水口---补水---循环水泵---止回阀---Y型过滤器---表冷器---三通比例阀(此处有旁通)--Y型过滤器--风冷机组进水口,整体为闭环。我看了一下以前拍的照片,发现有些地方不一样,比如,原来的循环水泵和止回阀是接在三通比例阀之后,就是往机组里打水,现在却是往外吸水。各位分析一下,是不是这个原因造成的报警?
补充一下:把比例阀处旁通打开一点就能不报警
另外:电磁阀总开关量上面标示为50,可打开到35--40左右
顺便问一下:各位遇到的三通比例阀处是不是有短路?防止阀关闭时造成机组结冰呢
[
本帖最后由 adai888 于 2010-10-18 11:30 编辑 ]
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句三通阀的作用就是在关闭末端设备的同时,使水流直接短路循环,保证系统流量基本稳定。
回复 举报
版主厉害
回复 举报