该商住楼是否需设消防水池?

发布于:2002-05-01 16:32:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近,我设计了一栋五层商住楼的给排水,该商住楼第1、2层为商业用房,3、4、5楼为住宅。两层商场的总体积为16000多立方米。室外只有一条生活水干管(DN150)。按《建筑设计防火规范》8.3.3条之规定,室内外消防用水超过25L/s时,室外只有一条进水管时,需设消防水池,按规定,我就只有设消防水池,不知各位大侠有何变通之法?
另外,这里的一条进水管是否就代表是一路水源?在楼外把进水管设为环状,从不同之处引两条进水管是否可算是两条进水管?
若两路进水管代表两路水源,这两路水源是否必须是从不同水厂出来的两路水源?