土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统分区

消火栓系统分区

发布于:2002-04-30 21:08:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位同仁:
在设计50~70米高建筑的消火栓系统时,如果顶层消防水箱间需要设消防稳压系统,那末底层平时静压超过80米,消火栓系统系统是否需要分为高、低两区。
方案一:分为高、低两区,靠进户总管上加减静压装置分成两个压力管网。
方案二:底部数层采用减静压消火栓,不分区(是否与规范冲突? )
方案三:消火栓立管不分区,而在每个立管上加向上的止回阀(或水倒流防止器),控制压力下传,仅对上部几层稳压。这样做,可靠吗?
  • 刘峰
    刘峰 沙发
    可采用减压阀分区
    2002-05-01 23:46:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑给水排水施工质量验收

近日拿到建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242-2002),仔细研读后发现里面没有提到自动喷水灭火系统安装内容。对照GB50300-2001发现里面也没有提到自动喷水灭火系统安装内容(但GB50300-2001讨论稿里面有自动喷水灭火系统安装分项工程)。而原来的GBJ302-88、GBJ242-82里均有自动喷水灭火系统安装内容。为什么GB50242-2002里没有自动喷水灭火系统安装内容?那以后验收关于自动喷水这一项怎么操作?资料又怎么做?

回帖成功

经验值 +10