土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 续流二极管 中间继电器

续流二极管 中间继电器

发布于:2010-10-17 09:19:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有时,中间继电器线圈的电源侧断电后,中间继电器自带的LED指示灯还会再亮一会才不亮。
我想如果加入续流二极管是不是不会出现这样的情况

PS:我知道续流二极管是用在直流供电的情况下
那是不是阻容吸收式用在交流供电?

[ 本帖最后由 jerryzrj123 于 2010-10-17 09:26 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jerryzrj123
    jerryzrj123 沙发
    谢谢区管……
    2010-10-17 10:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    不错,电容器是隔直流的,阻容吸收回路在直流上只能吸收脉动速率较高的成份,大都用在交流回路。从原理上可以得出,经电容两端的电流(公式)是Ic=C de/dt,就是电容电场的导数(变化率)。

    续流二极管是反向并在线圈上的,当线圈的直流电源突然断开时,因“流过电感的电流不能突变”,就是线圈中还存在的磁能要通过电能释放,这样,在直流电源断开时,原线圈接电源负端的一头(电流向外流)变为高电位,原电源正端一头变为低电位,线圈电流在电源断开瞬间大小和方向不变,回路是经续流二极管变为通路。

    “LED指示灯还会再亮一会”就是线圈磁能释放过程,释放时间的长短,与磁能大小成正比,与续流回路的总电阻成反比。