土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室底板抗浮计算?

地下室底板抗浮计算?

发布于:2010-10-15 23:11:15 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近在做一栋建筑带有地下室,采用筏板基础,
1、按正常楼盖输入荷载(浮力),配筋时梁底和梁面钢筋倒置,这样可以吗?
2、那计算书怎么表达呢?有没有具体的计算书范本?
我的最后采用的方法是:
1、抗浮计算是水浮力=10H,抗力是除活载外的重力,系数是0.9。
2、计算基础时不扣除地下水对底板的浮力,按基础规范计算。

抗浮验算计算书
项目名称__9#11#13#15#_______日 期_____________
设 计 者_____________校 对 者_____________

基本资料:
取1mx1m单元验算
800mm厚底板100厚垫层
外墙折算配重厚度80厚
±0.000相对于绝对标高4.350m,场地标高-1.000m。
抗浮水位取-1.850m
计算:
水浮力标准值为:F=10x(3.9-1.85)=20.5KN
恒荷载标准值为:G=0.9x25+0.08x25=24.5KN

F<0.9G

故 满足抗浮要求

[ 本帖最后由 moonjianghe 于 2010-10-15 23:16 编辑 ]

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • jjjtmzs
    jjjtmzs 沙发
    学习,,学习。。。。。
    2016-04-11 10:31:11

    回复 举报
    赞同0
  • yu52ling
    yu52ling 板凳
    2015-12-02 11:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 376 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室顶板(有覆土)板厚应取多少

1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?