土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室顶板(有覆土)板厚应取多少

地下室顶板(有覆土)板厚应取多少

发布于:2010-10-13 22:56:13 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。
2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。
3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。
4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。
但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?
5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?
6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。

全部回复(81 )

只看楼主 我来说两句
  • lichao03
    lichao03 沙发
    看荷载情况
    最小>=160mm,
    嵌固层取>=180mm,
    考虑人防时取>=250mm,
    至于防水处理,一般都有做防水层的
    2011-03-08 11:40:08

    回复 举报
    赞同1
  • zhangren03
    zhangren03 板凳
    地基规范规定不小于180
    防水规范规定不小于250

    个人觉得还是综合考虑各方面
    1、顶板的结构形式。无梁楼盖较厚可以300,普通肋梁板次之可以250,井字梁再次可以180,密肋梁较薄可以150,最后空心楼板当然另外;
    2、跟覆土厚有关;
    3、跟甲方有关;

    [ 本帖最后由 zhangren03 于 2010-12-30 18:06 编辑 ]
    2010-12-30 18:05:30

    回复 举报
    赞同1