请教关于母排接触面积和载流量的问题

发布于:2010-10-15 21:29:15 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
NA1-2000A开关的接线板是宽60mm、厚20mm,伸出40mm,技术员让我们用10×120的铝母排引入,可120mm的铝排与60mm接线柱的接触、铝排还悬空60mm,请问老师们开关能通过的电流是120×10的铝排满载电流呢还是10×60与接触面的过流呢。
我的想法应该是10×60的过流量,就像水库再大,出水量的多少都在水闸口的大小。那上面用的母联再大,与开关的接线柱接触面积决定了过流的多少,不知我的理解对不对,请各位老师指点。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liqing126
    liqing126 沙发
    需要做 引出件,再做搭接
    2011-02-10 19:13:10

    回复 举报
    赞同0
  • kaowenyeee
    kaowenyeee 板凳
    一般做法是做两个60宽的短接排(铜/铝自定)装在接线板两个面,另一端接于铝排的两个面就可以了!