吊顶式空调机组的噪音问题

发布于:2010-10-15 10:37:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
最近做了一个洗浴中心,在挑空的地方用了吊顶式空调机组,做的是造型式吊顶(不隔音),回风处没有做静压箱,出风口做了静压箱,调试发现噪音特别大。加变频器效果也不怎么好。请教有什么更好的办法处理噪音问题。如图,一台是到外墙,一台是在室内 ,现场如图

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋韵之临
    秋韵之临 沙发
    这个情况我才遇到过,你检查一下余压是不是大了,消声静压箱是不是没达到消音的效果,机器本身噪音不合格。解决可以采用1、进风回风都做消声器,机器可以用消音棉把他裹一圈,2、加变频器变频,当然如果变后冷量达不到那就不行了,如果是回风处声音大,那就加一段回风管,把回风口开到离机组远点的地方
    2010-11-26 11:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • cnbbzz
    cnbbzz 板凳


    这是2方面的因素,一方面是音源,一方面是消声措施。

    首先要从音源上控制,这是最重要的;但是风机的噪音是明摆着的,再好的产品,没有后面的消声措施,就像楼上那些人的情况,还是会有很大的影响。