土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 线路接地判断

线路接地判断

发布于:2010-10-14 22:11:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我单位有甲、乙两配电所,属10KV小电流接地系统,正常供电方式为:甲所主供、乙所备用。现在甲乙两所间10KV线路1、2、3、4各点上分别装设有零序电流互感器,且互感器二次侧设有“零序动作”报警装置。现在线路出现接地故障,甲所主送且母线显示“接地”现象,线路2点也报“零序动作”。请高手分析接地点可能在什么位置?谢谢!

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-16 21:47 编辑 ]

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • hcss3577
    hcss3577 沙发
    只要系统有一点接地,整个系统都显示接地,各个柜上电压表都有一相电压低,另两相电压高。也可以从带电显示器判断有一相指示灯明显发暗。如果系统没有小电流选线只能从不重要的负荷开始一路一路断开查找。
    2010-11-19 14:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    没有看明白,具体是什么意思?
    2010-11-19 11:36:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 413 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零序电流

热电联产电厂,热网有台循环泵原来为1200KW——6000V的电机。后来把那个电机换为600KW的电机,然后试机高压开关上的电流互感器型号不对,用不上,用钳形电流表测得电流A相80 B相 73 C相 60.钳形电流表为普通的电流表,能测量高压么?电机额定电流为74.3A,转速 1490转。测得3相簿平衡电流为3.2A,就是用电流表把3相一起测,是零序电流吧!另外电机本体高温,启动半小时电机外壳中部温度,有60多度,当时用手摸的有点烫,另外电机没有温度测点,没法检测定子温度,轴承温度也不高。

回帖成功

经验值 +10