讨论:新政策--室外消火栓不再容许从市政给水管网接出

发布于:2010-10-14 10:19:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
rt,一些地方已经出台政策(水务公司解释是上面的规定,红头文件,会在全国执行),新建的工程,其室外消火栓不再允许从市政自来水管道接出

已建的需要改造,将室外消火栓与市政给水管网分开

水务上给出的理由是防止生活用水被污染

大家讨论下:1,样做的利弊,对水污染的可能性谁优谁劣
2,剥离出来的室外消火栓,将如何处理,是单独做一套系统,还是将室外消火栓安装在室内消火栓的室外加压环网上

全部回复(140 )

只看楼主 我来说两句
  • 问问1414
    问问1414 沙发
    没有见到这样的规定啊
    2010-11-21 15:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • vk3001h
    vk3001h 板凳
    河北省的工程。当地水务局要求在室外生活给水与消火栓合用管网上接出的室外消火栓前加一个井,内装倒流防止器和水表各一具。本来是要求水表和倒流防止器分别设井,但是甲方嫌费钱,和水务局一商量,二井合一了。
    2010-11-19 10:51:19

    回复 举报
    赞同0