新年第一贴:图审意见逐个答,斗智斗勇:)祝大家新年人旺财旺运气旺,大发恒发年年发...一栋多层住宅楼,睿智的审图人和懵懂的画图人展开了一场较量,电气图纸审查意见及答复如下,大家不妨逐个讨论...审查意见:1.应标注室内外标高,其余各楼层均应标注标高。底层缺少指北针。答复:1.电气平面图不需要标注室内外地坪标高,各楼层标高以及指北针,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2003年4月编制)P46~47。审查意见:2.“在避雷引下线下端-0.7m处焊出镀锌扁钢伸出距墙外不小于1m”,应交代作用。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
kaira
沙发
当梁高于600MM时,至少布置1个探头,当梁间距离不大于1米时,可不计梁对探测器的影响