土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 新年第一贴:图审意见逐个答,斗智斗勇:)

新年第一贴:图审意见逐个答,斗智斗勇:)

发布于:2006-02-16 16:48:16 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
祝大家新年人旺财旺运气旺,大发恒发年年发...

一栋多层住宅楼,睿智的审图人和懵懂的画图人展开了一场较量,电气图纸审查意见及答复如下,大家不妨逐个讨论...
审查意见:1.应标注室内外标高,其余各楼层均应标注标高。底层缺少指北针。
答复:1.电气平面图不需要标注室内外地坪标高,各楼层标高以及指北针,见《建筑工程设计文件编制深度规定》(建设部2003年4月编制)P46~47。

审查意见:2.“在避雷引下线下端-0.7m处焊出镀锌扁钢伸出距墙外不小于1m”,应交代作用。
答复:2.见《民用建筑电气设计规范》第12.9.8.4条。附作用:在实测接地电阻不满足要求的情况下,增加人工接地板用。

审查意见:3.凡有空调插座位置,在其外墙上应预留套管,便于和室外主机相联接,应标注预留套管的位置、规格、标高,并和水专业设计人员商定,使空调凝结水有组织的收集和排放,不得让其自由滴落而影响环境。
答复:3.空调套管的敷设见原设计图纸“电气设计说明第五条”。空调凝结水的收集和排放由给排水专业确定。附:原图纸电气设计说明第五条:“空调处预留DN75孔洞至室外,柜式空调孔口下口距楼面0.05米,壁挂式空调孔口上口距梁下0.3米。”

审查意见:4.图中有6组避雷引下线的接地板伸至外墙面1m,是否另加接地板?要作具体说明。
答复:4.不加接地板。如实测电阻达不到要求时,再增加接地板。

审查意见:5.单元配电箱的电源进线从何处引来?埋地深度?
答复:5.见设计图纸“电施-4/10”。(见附一)

审查意见:6.中单元户内配电箱ALU,有一侧符号“反向”了。(见附二)
答复:6.应为“ALU”。

审查意见:7.弱电插座符号标注“反向”,如:“TP”标为“PT”,“TV”标为“VT”。(见附三)
答复:7.应为“TP”“TV”。

审查意见:8.图中有注1、2、3、4,但图名下方却只标注了“注1、2、3”,而未标“注4”。
答复:8.取消“注4”。

审查意见:9.有线电视、宽带通信手孔井定位尺寸?图集号及图号要标注在图上。
答复:9.由室外管网综合设计时确定。

审查意见:10.商店配电箱系统图?应单独计量。
答复:10.商店配电箱系统图在图纸“电施-4/10”上,请复核。原设计已经单独计量,见图纸“电施-2/10”和“电施-4/10”。

附一:

1140079681521.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • wjm0571
    wjm0571 沙发
    现在的设计院太懒了,往往都是见什么标准图集或规范,作为甲方手头很少有齐全的规划可作参考。
    2007-01-25 12:28:25

    回复 举报
    赞同0
  • 流春
    流春 板凳
    可能你的工程太简单了,审图的没事找事写点东西,如果是单体过十万方的综合建筑,我想审图的也不会写这些了,毕竟你有些不对的地方,还是虚心点好
    2006-02-20 14:21:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电气施工图

返回版块

32.28 万条内容 · 577 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招募“图纸评析”板块网上审图员

图纸频道三级页面进论坛的想法(http://co.163.com/forum/content/229_262313_1.htm )一经提出,便得到大家的一致赞同。图纸与论坛的无缝结合势在必行,其结合将为好学者带来极大的好处,同时,这个板块也将成为大家煮酒论英雄的好天地!鉴于此,网易电气特募该“审图员”多名。要求:设计院5年以上或审图工作经验,有充足的时间上网,对网友图纸有足够耐心给出一定专业指导和评价,主要负责图纸评论。

回帖成功

经验值 +10