双电源一般都是在末端切换.请问,双电源开关的备用端是否一定要带电???我看到有以下两种设计方案.第一种方案 末端双电源切换开关箱的备用端,平时也带市电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.第二种方案 末端双电源切换开关箱的备用端,平时不带电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.请问,以上两种方案,哪种正确?哪种不正确?为什么?谢谢.