土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于双电源的设计.

关于双电源的设计.

发布于:2010-10-13 17:23:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
双电源一般都是在末端切换.请问,双电源开关的备用端是否一定要带电???
我看到有以下两种设计方案.

第一种方案
  末端双电源切换开关箱的备用端,平时也带市电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.


第二种方案
  末端双电源切换开关箱的备用端,平时不带电,只有当市电失电时,发电机启动.这样备用端才带发电机电.

请问,以上两种方案,哪种正确?哪种不正确?为什么?谢谢.

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • qwe8718876
    qwe8718876 沙发
    自动切换开关额~ 如果切换机构 不由电操作 我感觉一二都可行
    2014-03-31 10:36:31

    回复 举报
    赞同0
  • fangbao123
    fangbao123 板凳
    :victory::victory::victory:
    2014-03-31 10:26:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多