1、两种方式都需要的,手动装置一般接在水幕的联动系统上;
2、如果市政有两路进水均能保证水量和水压可以不要水池和泵房,必须是两路,而不是一路上接两根管;
3、喷头间距是手册和规范很模糊的地方,你应根据设计参数确定水幕用水量和没米的喷水强度,不同喷嘴的喷头流量不同,所以间距也不会相同,可从手册或厂家的样本选择喷头型号并确定间距,标准图集中水幕部分对间距也提出了一定要求,可参考;同时希望规范编制组加强水幕设计水力计算方面的内容;
4、无论直接或间接从市政接水,水泵接合器都需根据设计流量确定数量,没有直接关系。