1、厂房内用水幕分区(宽度45米),该用何种控制方式(手动或自动),选用雨淋阀还是手动快开阀?如何设计?
2、甲方不愿设泵房,是否可以接入市政管网(市政管网水压约为0.5MPA)?
3、采用开式洒水喷头,喷头间距如何确定?
4、如果接入市政管网,是否设水泵接合器?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lsh
    lsh 沙发
    visitor够专业
    2002-04-13 08:11:13

    回复 举报
    赞同0
  • visitor
    visitor 板凳
    建议找本建筑给排水手册看看,规范在水幕方面的内容很欠缺 :(
    1、两种方式都需要的,手动装置一般接在水幕的联动系统上;
    2、如果市政有两路进水均能保证水量和水压可以不要水池和泵房,必须是两路,而不是一路上接两根管;
    3、喷头间距是手册和规范很模糊的地方,你应根据设计参数确定水幕用水量和没米的喷水强度,不同喷嘴的喷头流量不同,所以间距也不会相同,可从手册或厂家的样本选择喷头型号并确定间距,标准图集中水幕部分对间距也提出了一定要求,可参考;同时希望规范编制组加强水幕设计水力计算方面的内容;
    4、无论直接或间接从市政接水,水泵接合器都需根据设计流量确定数量,没有直接关系。