提醒一下:中危级的设计作用保护面积里不可能有64个喷头同时开放出水吧,按一个喷头1L/s估算的话,系统流量不会有64L/s这么大吧,计算书用20个喷头计算,是按系统设计秒流量来确定的,当然也要考虑设计作用保护面积里的喷头数量才更为合理。你可以查一下水力计算表,20L/s的流量对应DN100的流速是多少、水力损失是多少就明白了。