本人在上海工作,上海市>规定,十二层及十二层以下的住宅,当采用小区集中的生活消防合用系统时,可不设高位消防水箱,并应满足若干规定.经咨询消防局和监理,他们认为消防泵和生活泵应合用变频设备,理由是可以保证水泵经常运转和火灾时十分钟用水量,但我认为这样消防和生活泵均从水池吸水,而水池并未蓄消防蓄水,水源不宜保证,消防和生活泵应分开设置,保证消防泵从市政管网吸水.敬请各位同仁给以指正
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
tch
沙发
栓前压力不是无限制地大,动压超过0.5MPa时,就要减压,而且,如果要满足消防队员操作要求,压力更应该控制。
2002-04-12 16:28:12
赞同0
-
sn_12
板凳
充实水柱越大,后坐力就越大,不易操作控制.