发布于:2006-02-15 00:21:15
来自:电气工程/电站工程
[复制转发]
按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定?
我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句至于中阻接地系统,个人推荐在整条母线上加接地选线装置,一般MCC就算了(若也是加零序CT,整定范围在几十个毫安,呵呵,偶喜欢选0.01~2A的整定范围,黑吧),值得说明的是,按个人经验,大多数脱扣器和电动机保护器都整不到(话还是说回来,这低电压电动机接地误报警好像经常发生,往往现场把它整得跟没装一个样)
还请大家指点:)
回复 举报
回复 举报