土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电动机单相接地保护动作电流

电动机单相接地保护动作电流

发布于:2006-02-15 00:21:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
按规程要求,大与55kw的电动机须设单相接地保护,现在许多设计中是选择采用带接地故障保护的断路器来满足这个要求。我想请教各位大哥大姐,断路器的接地故障保护整定电流和时间是否需要在图纸上反映?(很多设计院仅选个断路器型号,也有的设计院在图纸上一一标出)。整定电流如何确定?
我知道整定电流除了满足短路灵敏度要求,还应躲过电动机启动时的最大不平衡电流。这个不平衡电流如何确定?电机回路采用三芯电缆其单相接地短路电流计算很麻烦,精度很低。断路器的接地故障保护可整定电流也不大(不超过1200A),整定的主要依据应该是电动机启动时的最大不平衡电流。各位有什么经验给介绍一下?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • inrain
    inrain 沙发
    厂用电规程上是中性点直接接地系统100KW以上宜装,55KW以上相间保护灵敏度不高的时候装,(由于电厂中75KW以上电动机接于PC==>PC上基本为框架断路器回路,为尽量保持回路的一致性,一般都人为确认75KW以上都单设接地保护,55KW以上电动机若线路很长的也考虑加零序CT),接地保护可以使用框架断路器智能脱扣器和电动机保护器(自取三相矢量和),也可以在电缆头上加零序CT,个人倾向后者,整定是按线路末单相接地电流X系数来整定,躲过最大不平衡电流,(单相接地电流可以通过查表计算的,没那么麻烦)但正象楼主所说的整定计算比较麻烦,(其实现场影响电动机零序保护误动的因素蛮多的,还是整高点)个人一般都是在图纸上给出整定范围(个人经验取二次侧0.5A~5A,范围够大吧,前提零序CT变比50/5或100/5),让现场去整定,至于时间吗,原则上电动机接地保护是瞬动的,但我还是喜欢给它加个短延时(毕竟只是380V系统吗)
    至于中阻接地系统,个人推荐在整条母线上加接地选线装置,一般MCC就算了(若也是加零序CT,整定范围在几十个毫安,呵呵,偶喜欢选0.01~2A的整定范围,黑吧),值得说明的是,按个人经验,大多数脱扣器和电动机保护器都整不到(话还是说回来,这低电压电动机接地误报警好像经常发生,往往现场把它整得跟没装一个样)
    还请大家指点:)
    2006-03-20 22:06:20

    回复 举报
    赞同0
  • whrdctwm
    whrdctwm 板凳
    保护用一个LJ型零序电流互感器和一个DL-11电流继电器构成,DL-11电流继电器的满刻度也就60毫安吧,二次电流怎么能取2A呢 ?应该是30毫安吧
    2006-03-20 20:39:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多
  • 厂区照明及单相接地短路电流计算

  • 低压电网中有关电动机的接地保护问题
    根据国标GB50055-93规定,低压交流电动机应装设接地故障保护,并规定接地故障保护应符合现行国标《低压配电设计规范》中规定。当电动机短路保护器件满足接地故障保护要求时,应采用短路保护兼作接地保护
  • 电缆线路单相接地电容电流
    6到35kV电压等级中电缆线路单相接地时,电容电流的数值,本表根据不同截面电缆相应列出单相接地电容电流数值。
  • 电流接地系统的单相接地故障选线
    介绍了小电流接地系统的特征,小电流接地系统单相接地故障选线的难点以及常用的选线原理,提出了小电流接地选线系统在工程应用中应注意的问题。
  • 江苏电网限制单相接地短路电流措施的研究
    根据江苏电网2009年规划,经计算发现部分500kV变电站存在220kV侧单相短路电流将超标现象,针对该问题,提出了几种限制单相短路电流的措施,并进行了相应的计算分析。
  • IT配电系统单相接地故障分析
    介绍了低压配电IT系统使用中的一个单相接地典型故障,通过对其故障现象、处理经过和产生原因的分析研究,指出IT系统设计中应注意相地隔离、单相接地故障检测与故障选线,并指出了长距离供电时的注意事项,以及中
  • 30套墙相接和墙顶相接建筑设计节点大样图纸
    本资料包为精选的30套墙地相接和墙顶相接建筑设计节点大样图纸,其中包含有墙顶相接的墙面墙砖与顶面防水乳胶漆相接节点图、墙面石材与顶面乳胶漆相接节点图和墙面石材与顶面铝板相接节点图等,以及墙地相接的墙面木饰面落地地面石材节点图,墙面石材面落地地面石材节点图,墙面玻璃面落地地面石材节点图等,适合进行墙地相接和墙顶相接建筑设计的同学参考学习画法和设计。
  • 电流接地系统单相接地故障分析判断与处理
    阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。
  • 电动机保护连接装置,图纸包含总成图,配套的件如:盖板底板,侧板,带轮及联轴器组件,机油泵调节轴,轴承支座架板,离合器连轴节等等,详见图纸内容,cad2007以上版本打开图纸。部分零件加工要求:1.去毛
  • 电动机保护及电缆选择
    电动机的电缆,断路器,接触器,继电保护装置的参数计算。为保护表格的结构,设定了工作表保护,密码为"123456"
  • 浅析小电流接地系统单相接地故障分析判断与处理
    摘要:阐述了小电流接地系统接地的特点并对其故障现象进行分析、判断。
  • 电动机启动电流计算
    一款非常实用的电动机启动电流软件.
  • 电动机单相运行的原因及其预防
    在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题。
  • 电动机单相运行的原因及预防
    在现代工业生产中,电动机的应用非常广泛,但是在生产当中电动机因缺相运行而造成烧毁的事故在生产中占有很大的比例,怎样减少这些问题的出现,全面提高电动机的使用效率,是一个值得认真思考的问题,我根据自己多年
  • 电动机保护单元原理图
    设计内容包括:电动机保护单元端子排图,电动机保护单元原理图等,设计详实,供设计师参考。
  • 异步电动机的各种保护
    电动机的故障大体分为两部分:一部分是机械的原因。例如轴承和风机的磨损或损坏:另一部分是电磁故障,二者互有关连。如轴承损坏,引起电动机的过载,甚至堵转,而风叶损坏,使电动机绕组散热困难,温升提高,绝缘物
  • 本图纸模型为法国施耐德电动机保护器,型号:LTMR08EBD.保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电
  • 1、本图纸同样适用于其它单机容量为60MW及以下的发电机成套保护;2、本套图纸只考虑相关发电机保护的技术要求和原理接线图表示方式,不考虑与其它图纸之间的联系,仅做为图纸设计的参考;3、为保证图纸的通用
  • 电动机综合保护器的作用是给电机全面的保护控制,在电机出现过流、欠流、断相、堵转、短路、过压、欠压、漏电、三相不平衡、过热、接地、轴承磨损、定转子偏心时、绕组老化予以报警或保护控制。欢迎大家下载。...
  • 模型:MPW25手动电动机保护器电路保护+电机的操作和保护MPW电机保护断路器是一种紧凑型解决方案,用于保护电路以及高达45kW(380V)或55kW(440V)的电机的操作和保护。具有高分断能力,因

阅读下一篇

这样备投需要吗?

主接线图见附件,6KV二段由6KV一段和三段供电,二段两个进线开关互为备自投,二段失电后断开主进线开关,合上备用进线开关。对于小热电厂来说这样的接线应该比较普遍。只是多了一个开关,就是6KV一段和三段之间还有一个开关610开关,正常情况下断开。能否设置这样的备投:一段失电后(6KV三段带电),断开工作进线612开关,合上610开关。反之,三段失电(一段带电),断开632开关,合上610开关。这样可以吗?理由呢?

回帖成功

经验值 +10