土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 这样备投需要吗?

这样备投需要吗?

发布于:2006-02-14 14:57:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
主接线图见附件,6KV二段由6KV一段和三段供电,二段两个进线开关互为备自投,二段失电后断开主进线开关,合上备用进线开关。对于小热电厂来说这样的接线应该比较普遍。只是多了一个开关,就是6KV一段和三段之间还有一个开关610开关,正常情况下断开。
能否设置这样的备投:一段失电后(6KV三段带电),断开工作进线612开关,合上610开关。反之,三段失电(一段带电),断开632开关,合上610开关。
这样可以吗?理由呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zg001
    zg001 沙发
    既然多两个备自投装置,不如就设3个备自投不就可以了:2段两条进线(1段、3段出线)采用进线备自投;2段到1段(2段到3段)采用母联备自投,取消610开关,如此应可保证3段母线连续供电。

    热电站常用的回路是三段母线,但2段是另外单独引入一回电源,做为1段和3段的备用,没有610开关。
    2006-02-16 14:50:16

    回复 举报
    赞同0
  • pc990504@co163
    实际上我也认为这样不太合适,而且比较麻烦。
    风险和保障不成比例。
    如果失电段是由于母线故障,如果备自投没有设置正确的闭锁备自投条件就有可能造成全厂失电。
    而不设置这个备投,那么,除失电母线外,二段和正常段还是可以保证局部供电的。
    但是,我现在还是想采用这个方案,因为我现在有两个多余的备自投装置,不用可惜……呵呵
    那么,具体操作时需要有什么注意事项呢?比如闭锁备投条件的选择,保护的配合、定值的计算等问题。
    嘿嘿,是不是问题太多啦……
    2006-02-15 08:34:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我想找些火电厂各专业的试题和答案大家有吗?

我想找些火电厂各专业(电气、锅炉、汽机、化水、燃料、热工)的试题和答案大家有吗?

回帖成功

经验值 +10