3层学生公寓,单层2300㎡,总高度11.7m,建筑体积约26910m³ 室内消火栓用水量15L/s,室外消火栓用水量25L/s 3层栓口高度8.3m,市政供水压力约30m疑问:1.室内消火栓能否用市政水直供,压力能满足要求吗? 压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗? 压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池? 2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
hantaisheng
沙发
消防排水问题
2010-10-16 20:02:16
赞同0
-
xyn123
板凳
要考虑喷洒使用和检修泄水等水量。
2010-10-13 19:40:13
赞同0