发布于:2010-10-12 20:42:12
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
3层学生公寓,单层2300㎡,总高度11.7m,建筑体积约26910m³
室内消火栓用水量15L/s,室外消火栓用水量25L/s
3层栓口高度8.3m,市政供水压力约30m
疑问:1.室内消火栓能否用市政水直供,压力能满足要求吗?
压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗?
压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池?
2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
谢谢
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗?
压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池?
2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
1.消火栓能够用市政水直供 ,能够满足要求
2.设置倒流防止器
3.当然可以
4.放在周围墙体上
回复 举报
压力够用的话,能否从市政给水直接引出消防的引入管,设置管道倒流防止器吗?
压力不够是否得用临时高压消防水泵+消防水箱+消防水池?
2.是否设置试验消火栓,屋面非上人,若设试验消火栓,放在哪里?
1.消火栓能够用市政水直供 ,能够满足要求
2.设置倒流防止器
3.当然可以
4.放在周围墙体上
回复 举报