土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 防火卷帘冷却水幕

防火卷帘冷却水幕

发布于:2006-02-14 12:59:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问一下:防火卷帘的冷却水幕的水源可不可以接到消火栓系统或闭式喷水灭火系统上

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    同意楼上kibo说法,我现在只是要求建筑防火卷帘设成特级卷帘,省得我们麻烦了
    2006-02-14 14:35:14

    回复 举报
    赞同0
  • kibo
    kibo 板凳
    现在不提倡用冷却水幕对卷帘保护,本身特级复合卷帘达到耐火极限一点问题都没有,基本可以算大路货了。另外就是冷却保护时限比较长,不好和喷淋系统时限统一。
    2006-02-14 14:27:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外消火栓设计探讨

规范中关于室外消火栓的设计计算涉及的很少,其中《建规》第8.3.3条:具有下列情况之一者应设消防水池:一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。我设计了一个工程,市政给水管网只有一条,且消防用水量之和超过了25L/S,符合第二条,于是我设计了消防水池和室外消防水泵,消防水池容积V=(25+15)*3600*3/1000=432立方,可室外消防水泵的压力和流量应该怎么确定?也就是说规范中关于室外消火栓的压力和流量是怎样规定的?

回帖成功

经验值 +10