室外消火栓设计探讨

发布于:2006-02-14 11:41:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
规范中关于室外消火栓的设计计算涉及的很少,其中《建规》第8.3.3条:具有下列情况之一者应设消防水池:
一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/S。
我设计了一个工程,市政给水管网只有一条,且消防用水量之和超过了25L/S,符合第二条,于是我设计了消防水池和室外消防水泵,消防水池容积V=(25+15)*3600*3/1000=432立方,可室外消防水泵的压力和流量应该怎么确定?也就是说规范中关于室外消火栓的压力和流量是怎样规定的?