土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器保护的问题

变压器保护的问题

发布于:2006-02-14 11:49:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
单位有台油浸式变压器换成了干变,容量也加大了,由650KVA换成了1000KVA,现在有个问题,以前的高压柜内并没有变压器保护的点,现在的干变有风机保护、温度保护、掉闸触点等保护输出,如果不接我不知道是否允许?如果必须有保护,可不可以在变压器前端选用有掉闸线圈的负荷开关来保护,如果可以,有没有人可以给我推荐一下选什么型号的?掉闸回路的电源能否接变压器自己的输出?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhongliangwang@co163
    嘿嘿。100多米远不算远。在高压开关柜上增加接线是最简单可靠、最经济的做法。加负荷开关代价也太大了吧!
    楼主所想到的方法在我做电力设计的经验中没有见到过。
    2006-02-14 20:44:14

    回复 举报
    赞同0
  • zengzy
    zengzy 板凳
    是我没说清楚:短路、过流、速断这些故障在高压柜内有保护继电器会动作也有指示,现在就是变压器自身的这些保护输出没有地方接,如果接到真空断路器的分闸回路里又没有指示还要把原线路改动一下,所以我想就在变压器间直接实现掉闸可能要简单些,我的想法就是利用干变自带的温度控制仪的超温跳闸输出来控制高压负荷开关的掉闸线圈。由于变压器离高压柜有点远(有100多米),所以从其他地方取电源不方便。
    2006-02-14 17:33:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器中心点接地需设专用接地装置?

最近看了一些同行的设计作品,发现他们把10/0.4KV变压器中心点接地设专用接地装置,与建筑物总等电位接地体还有交叉;我个人认为所变不需要设专用接地装置,只要把变压器中心点接在建筑物总等电位接地体上就行了,原因有二: 1.两接地体看似分开,实际上很难分开。 2.王厚余专家指出,现有规范规定的小接地电阻值没有多大的实际意义,如果一幢建筑能真正做到等电位连接,那么接地电阻值可以不作规定,因为真正对人致命的罪魁祸首是电压差。

回帖成功

经验值 +10