正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
1人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
变压器
14.14 万条内容 · 427 人订阅
阅读下一篇
最近看了一些同行的设计作品,发现他们把10/0.4KV变压器中心点接地设专用接地装置,与建筑物总等电位接地体还有交叉;我个人认为所变不需要设专用接地装置,只要把变压器中心点接在建筑物总等电位接地体上就行了,原因有二: 1.两接地体看似分开,实际上很难分开。 2.王厚余专家指出,现有规范规定的小接地电阻值没有多大的实际意义,如果一幢建筑能真正做到等电位连接,那么接地电阻值可以不作规定,因为真正对人致命的罪魁祸首是电压差。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zhongliangwang@co163
沙发
嘿嘿。100多米远不算远。在高压开关柜上增加接线是最简单可靠、最经济的做法。加负荷开关代价也太大了吧!
2006-02-14 20:44:14
赞同0
-
zengzy
板凳
是我没说清楚:短路、过流、速断这些故障在高压柜内有保护继电器会动作也有指示,现在就是变压器自身的这些保护输出没有地方接,如果接到真空断路器的分闸回路里又没有指示还要把原线路改动一下,所以我想就在变压器间直接实现掉闸可能要简单些,我的想法就是利用干变自带的温度控制仪的超温跳闸输出来控制高压负荷开关的掉闸线圈。由于变压器离高压柜有点远(有100多米),所以从其他地方取电源不方便。
2006-02-14 17:33:14
赞同0
加载更多楼主所想到的方法在我做电力设计的经验中没有见到过。
回复 举报
回复 举报