发布于:2006-02-14 09:25:14
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
最近看了一些同行的设计作品,发现他们把10/0.4KV变压器中心点接地设专用接地装置,与建筑物总等电位接地体还有交叉;我个人认为所变不需要设专用接地装置,只要把变压器中心点接在建筑物总等电位接地体上就行了,原因有二:
1.两接地体看似分开,实际上很难分开。
2.王厚余专家指出,现有规范规定的小接地电阻值没有多大的实际意义,如果一幢建筑能真正做到等电位连接,那么接地电阻值可以不作规定,因为真正对人致命的罪魁祸首是电压差。
以上看法确切否?还请搞供配电同行大家讨论,毛主席说过:“百花齐放,百家争鸣”,请大家踊跃参与,有新观点的人还请斑竹奖励积分!
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
因是干变就在一栋建筑物内,且旁边就是开关柜,同意楼上的看法。
回复 举报