土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器接地

互感器接地

发布于:2010-10-12 21:46:12 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近生产了一台低压柜,装了三只互感器,在厂里是三只互感器的S2分别接的地,但到用户那里被要求三只互感器的S2串起来一点接地,到底哪一种方法对?还是都对?请指点,谢了

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • jczdh
    jczdh 沙发
    根据规程要求,需要一点接地,所有需要并起来后在接地
    2010-10-20 11:49:20

    回复 举报
    赞同0
  • xzz1975
    xzz1975 板凳
    学习了,谢谢:handshake
    2010-10-16 11:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

路灯配电的变压器怎么选?

计算负荷80KW 我是这样选的:预留负荷50KW,功率因数0.9,负荷率0.7(80+50)/0.9/0.7=200KVA是不是大了啊? 负荷率和预留一般多大为好