土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 还是pt的问题

还是pt的问题

发布于:2006-02-13 17:58:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
某厂进线为6kv系统 中型点不接地 但如果厂内一组pt是中型点接地 有何影响

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • szlh001
    szlh001 沙发

    这是为什么呢?详细解释一下好吗?
    2006-02-13 19:27:13

    回复 举报
    赞同0
  • nlb
    nlb 板凳
    这要看你是否使用PT的开口三角来构成绝缘监察装置,如果是,则PT的一次中性点应接地,否则不接。
    2006-02-13 18:58:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。