越级跳闸后,再次送电后系统可以正常运行,但运行一段时间后又出现速断动作。亦能再次送电。是什么原因。二次电流27.76A,互感器变比为300/5,一次电流计算有1665.6A,保护整定为900A,,引起上级跳闸。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板本人做过管母,但是铝材,只是对焊接工艺要求做些检测,其他是绝缘支撑的耐压试验,载流问题是设计计算的事,就在这问楼主,铜管母还有哪些数据需要检测?