水泵最大扬程是多少?
水泵最大扬程是多少?
负1000米的煤矿需要降温,想请教各位大侠回水怎么解决?水管最大能承受多大压力?水泵最大扬程多少?电机功率多大?需要分级吗?
发布于
2006-02-13 10:12:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
hxd982139
感觉挺难的.还得努力
2006-12-27 16:43:27
来自 PC
评论
举报
t-studio
可以采用多级水泵,1000m的水泵压头起码也要100M,3级水泵可以轻易上100m的压头,把水泵设置在水路进口可以解决承压问题,我觉得最简单的方法是内部采用闭式水环路,外部用空调主机进行制冷,管道温升要开管径,管道比较大的话(1m以上)可以不做保温,1m以下的应该做保温,对于解决温升的问题,必须做大温差系统,主机采用低温机组或者分级制冷。