普通家庭用户电表箱,电源进线是先进开关还是先进电度表,且微断开关是选用单极还是双极较好?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cddianli
    cddianli 沙发
    如果是供电局的计量表,就应该先进电表。如果是用户自己的分户表,先进开关!
    2006-02-15 22:11:15

    回复 举报
    赞同0
  • zongjinzhi
    zongjinzhi 板凳
    我市都是按以上各位所说的惯例做,但我见过外市供电局设计的图纸就是先进开关(单极)再进电度表,所以有此问题,多谢各位表兄弟!
    2006-02-13 18:00:13

    回复 举报