请问大型工厂的计算机接地系统是独立设置还是与其它系统统一接地好!按设计图要求计算机接地要求独立接地,但现场条件不能满足独立接地的要求,可否与其它接地系统合并。应如何施工?谢谢!

全部回复(47 )

只看楼主 我来说两句
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 沙发
    不用单独做接地,但接地极要与普通接地极有所不同.
    2007-11-07 17:40:07

    回复 举报
    赞同0
  • gao_hb
    gao_hb 板凳
    关于“计算机接地系统是独立设置还是与其它系统统一接地好”这个问题也是我想知道的,在我们实际施工过程中很难做到两个接地系统的独立。
    2007-11-03 15:12:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

计量和应急供电的问题

1.35KV的整流变压器在主控室内有没有必要设置有功功率表?一般在控制室监控那些表计?2.一台小型的可控硅整流器需要一可靠的第二电源保证不间断供电,我是否可以用UPS来满足要求?另外UPS和EPS有什么区别?