找人:北京清华安地设计公司空调设计丰南区政府办公大楼你们设计的把?见到此贴到地暖论坛找我,交流下。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句冷负荷放大系数和湿负荷放大系数都是根据工程实际情况选取,都是保险系数~~~
在计算冷负荷的过程中,一般都按照最大冷负荷计算,所以一般在确定制冷机组的时候冷负荷都偏大,如果直接按照计算结果选机型,就会比较浪费~~~~
所以冷负荷放大系数一般取小于1的值~~~
湿负荷放大系数就要根据工程所在地的干湿度条件,湿度比较大取大于1,较小取小于1~~~~
湿负荷要算~~~~
其包括人体散湿、敞开水表面散湿和改变空气状态的除湿量综合起来的冷量消耗量~~~
回复 举报
还有,做空调设计时,湿负荷要算吗?怎么算?
回复 举报