发布于:2006-02-11 22:55:11
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
厂房要求27℃,相对湿度<75%,面积360m2,高8.5m,原设计的直接蒸发机组冷量205kW,风量14000m3/h,送风口在4.5m处侧送,上排;但在夏季室内温度、湿度总达不到要求,温度在28℃,湿度80~85%,室外温湿度正常情况和雨后,均不能满足要求。测试出风口温度为19~20℃左右。室内只有10个人,中等体力劳动,一个吊车,没有其他大功率的电气设备,无水池,厂房外墙为彩板,双层中空玻璃窗。大家帮忙想想。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
nky6666
沙发
8楼俺是全新风工况
2006-02-14 22:26:14
赞同0
-
nky6666
板凳
我又看了设备,蒸发器后面没有设挡水板,估计有带水,我让厂家加一个挡水板,谁知道挡水板现在用什么材料比较好且便宜,厂家说有无机材料的。还有,我让他校核一下蒸发器的面积。有结果在向各位汇报
2006-02-13 17:50:13