土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教热水器的空开设计!急!!!

请教热水器的空开设计!急!!!

发布于:2006-02-10 22:56:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我装了一个9kv/380的热水器,不知道安多大的空开比较合适,请教各位大虾!谢谢了!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • tkiteasy
    tkiteasy 沙发



    三相对称负荷 计算任一相即可
    i=(9/3)/(0.38/1.732)=9/(0.38*1.732)=1.52*9=14
    ~~ ~~~~~ ~~~~
    相功率 相电压 偶常用这个算:)

    2006-02-12 03:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • yangyongchuan
    yangyongchuan 板凳
    25A开关就行,可以不用漏电的开关,别忘了接好地线就行
    2006-02-11 23:54:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三相异步电动机的工作电压问题?

请教!我想知道对于额定电压为380V的电动机,当电压降到多少时则不能使用?换言之,也就是电机电流达到多少时,就不能勉强使用了?因为我们这里6KV系统每年总得倒两次电源,而从不同地方供电的电源电压差的很多。有时候系统倒电源,电压只有340V,可是这样的电压持续不了一天,就又会重新倒回去,电压就变为420V了。一遇到这种情况,我们就忙着倒变压器,很麻烦。所以我想知道三相异步电动机的工作电压下限是多少?