土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池容积的问题?

关于消防水池容积的问题?

发布于:2010-10-11 21:40:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
两栋楼,公用消防水池和消防泵房,两栋楼满足消防间距。一栋楼有消火栓,且泵加压,无喷淋;另一栋楼有消火栓和喷淋,但消火栓接市政,常高压,喷淋接水泵及水池,请问,这种情况消防水池是取消火栓和喷淋的最大值,还是两者叠加。火灾次数应该按一次考虑。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lr20032004
    lr20032004 沙发
    应该是你需要加压的消火栓水量及需要加压的喷淋水量的叠加!
    2010-10-12 10:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • whaiua
    whaiua 板凳
    关于消防水池容积的问题?
    2010-10-12 09:50:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于消防水池和冷却水池合用

原设计的冷却水池为2000立方米的量,冷却塔下水池仅300个立方,突然需要增加消防水量,考虑与冷却塔水池共用,并加两台消防泵,但消防用水量为150L/s,包含10个室内单出口消防栓DN65,1个室外地上消火栓含1个DN150及2个DN65栓口,持续三个小时,所需水量约1500立方,冷却塔下水池半个小时就能将水池吸干,现想增大冷却塔下水池容量,但规范要求要保证消防用水不做其他用途,请问高手如何解决。所涉及的标准规范?

回帖成功