关于消防水池和冷却水池合用

发布于:2010-10-11 15:36:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
原设计的冷却水池为2000立方米的量,冷却塔下水池仅300个立方,突然需要增加消防水量,考虑与冷却塔水池共用,并加两台消防泵,但消防用水量为150L/s,包含10个室内单出口消防栓DN65,1个室外地上消火栓含1个DN150及2个DN65栓口,持续三个小时,所需水量约1500立方,冷却塔下水池半个小时就能将水池吸干,现想增大冷却塔下水池容量,但规范要求要保证消防用水不做其他用途,请问高手如何解决。所涉及的标准规范?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • synwfx
    synwfx 沙发
    嗯 可以做个虹吸破坏的 偶们就做过一个生产水跟消防水合用的水池
    2010-10-15 15:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • jianchi_dl
    jianchi_dl 板凳
    水箱出水管做个虹吸破环管之类的就可以了吧,保证1500立方以下液位冷却水泵无法吸水
    2010-10-12 14:10:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助,市政给水管兼用作消防管?

手头有个项目,是厂房改造项目,厂区内原有一根DN150市政给水管形成环状,现在要做消防管网,在厂区内设一消防水池。现在甲方为了节省管道造价,要把原市政给水管兼作消防管,说是市政管进水处设止回阀,然后消防水泵直接把水打入原市政管网,室外消火栓也接在原市政管网上,不知这样是否可以,求高手解答。急.......