土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教报警系统布线问题!

请教报警系统布线问题!

发布于:2006-02-10 22:00:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
原来是一个大房间设有两个烟感,现把它分成3个小房间,就要增加一个烟感。原来没烟感接线盒的房间就要从相邻的房间的引,引过来的电线能不能穿金属软管?还是一定要穿金属管?从烟感接线盒到探测器底座的金属软管的长度有没有限制?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • cn68821539
    cn68821539 沙发
    不宜超过两米,
    <施工与验收规范>
    2006-02-25 08:45:25

    回复 举报
    赞同0
  • fld122413
    fld122413 板凳
    那从烟感接线盒到探测器底座的线是穿金属软管吧?适当移一下位没问题吧?有没有长度限制?
    2006-02-11 22:33:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助:化纤车间的火灾报警

新建厂房主体两层,局部五层,建筑面积2.5万平米,生产化纤产品把一种聚已内酰胺切片(尼龙6切片)颗粒从厂房五楼送上去,几到工序后在一层就把制成的丝绕成纱锭,说是叫胫龙,是做袜子和女性胸罩用的,我随手拿了一点丝,回来用火点,可燃有白烟,二层是库房我在甲方的老车间看了一便,车间震的听不清说话,机器很多,到处油迹斑斑,老车间没有做火灾报警系统,; 新建车间要做火灾报警系统吗,如果做用那种探测器呢?