土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 紧急求助:化纤车间的火灾报警

紧急求助:化纤车间的火灾报警

发布于:2006-02-10 19:22:10 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
新建厂房主体两层,局部五层,建筑面积2.5万平米,生产化纤产品
把一种聚已内酰胺切片(尼龙6切片)颗粒从厂房五楼送上去,几到工序后在一层就把制成的丝绕成纱锭,说是叫胫龙,是做袜子和女性胸罩用的,我随手拿了一点丝,回来用火点,可燃有白烟,二层是库房
我在甲方的老车间看了一便,车间震的听不清说话,机器很多,到处油迹斑斑,老车间没有做火灾报警系统,; 新建车间要做火灾报警系统吗,如果做用那种探测器呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    火灾报警,必须上了。
    你还要调查一下,能否形成爆炸性粉尘,哈尔滨亚麻厂爆炸过呀!
    2006-02-11 09:18:11

    回复 举报
    赞同0
  • zhh_1977
    zhh_1977 板凳
    按你说的面积2.5万,回来用火点,可燃有白烟等情况,应该设置烟感探测器。
    2006-02-10 20:11:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙类厂房(设有自动喷淋的除外)均要设火灾自动报警

我最近做了个丙类厂房(甲方不想上自动报警),消防队的答复也不用上,郁闷,以哪个为准?

回帖成功

经验值 +10