我对上海地区写字楼中间层进行冷负荷计算后发现只有冷负荷只有50W/平方左右(不考虑人员及设备、灯具的散热),墙体按24砖墙内外粉刷考虑K=1.97,玻璃窗按单层玻璃金属窗带浅色布帘内遮阳K=4.83,象这种不是节能建筑,冷负荷这么大正常吗,我总感觉小了,是我算错了吗?请有经验的高手指点指点。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
dongzhesheng@co163
沙发
Pm值取决于风管截面尺寸、风速、板材等因素,可以计算的,建议你下载一个软件。
2006-02-21 15:42:21
赞同0
-
xuff81
板凳
pm取0.8~1.5,陆耀庆
2006-02-21 12:27:21
赞同0
加载更多http://co.163.com/neteaseivp/resource/software/detail.jsp?pk=99217&way=2